中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教一个抗风柱节点问题
bcxf669






积分 169
帖子 121
2009-9-28 08:14    QQ 顶部


我刚接了一个工程,图纸设计得抗风柱节点做法如图所示。可是这个抗风柱正好在屋脊处,屋脊处是梁梁连接节点,这时抗风柱应该怎么和梁连接呢?

国产压路机






积分 39
帖子 52
2009-9-28 11:11    顶部
能否吧那块连接板焊在梁端板上 或这那连接板偏KFZ心可行?
qdlj001






积分 79
帖子 69
2009-9-30 16:48    顶部
端板可以做大点,与kfz端相连即可,只要能保证将垂直于梁腹板的水平荷载传给kfz就行!
yangjuan831102






积分 6
帖子 6
2009-10-9 19:34    QQ 顶部
在梁下端连接个板与抗风柱连接,能满足铰接要求就行。我以前用过这样的节点
hhs3083






积分 95
帖子 83
2009-11-25 10:39    QQ 顶部
抗风柱与刚架梁的连接采用三种形式:柱底端板式,弹簧钢板式和柱底连接式。三种连接方式中,柱底端板式考虑抗风柱承受屋面荷载,其他两种仅承受墙面荷载。这个应该可以采用柱底连接方式
royalshark






积分 64
帖子 75
2009-12-3 14:40    QQ ICQ 状态 顶部
屋脊处的连接板要做出一个“u”形,其余简单了,现场焊接吧。
lmh1214






积分 62
帖子 44
2009-12-5 15:15    顶部
你可以用一块 折板  把抗风柱与梁相连!折板的两个水平段分别与柱顶和梁的端板相连,折板可以有效传递山墙传来的水平风荷载,但是不能传递竖向荷载!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0