游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座水平力反力过大,支座怎么处理?
chenb1127
积分
26
帖子
23
#1
2009-10-17 00:36
我现在网架计算完后,在混凝土框架柱上网架支座的水平反力有点大,达到了150KN,竖向力还不到100KN,我现在打算在平板支座下设抗剪键来抵抗水平力。类似门刚铰接柱脚的处理,不知道这样行不行,有没有这样的处理方式?或者谁有该类问题支座的图,参考一下。先谢谢!
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2009-10-17 13:17
这个问题经常会碰到。解决方法:
整体分析,或用弹簧支座来模拟下部的混凝土柱,也许水平反力会急剧下降。
或者,如果不影响整体的结构不变,释放水平力,看看支座位移如果不太大的话用可动支座。
chenb1127
积分
26
帖子
23
#3
2009-10-17 16:30
我现在计算结果就是在3D3s中网架和下部混凝土框架整体分析的。计算出来的反力就是这么大,扣除在按照0.4的摩擦系数计算的摩擦力后,还有接近100kN,这100KN的水平力我就像想用抗剪键来平衡。不知道这样可不可以?
greatqxb
积分
243
帖子
223
#4
2009-10-18 00:00
可行是可行。但这样硬抗不好,不知你主体结构有没有考虑这么大水平力
建议可以采用橡胶垫支座释放掉水平力
rybin0691
积分
825
帖子
507
#5
2009-11-4 23:53
如果达到这样的水平推力的话,你下面的混凝土柱子截面应该在800mm左右,你再看下计算模型,是不是柱子刚度输得太大了。加上抗剪键是可以的,不过也得考虑网架支座的“十字”加劲板、过渡板与预埋板等处的焊缝是不是满足抗剪的要求。
am0806
积分
49
帖子
40
#6
2009-12-12 12:06
如果是平板网架的话,计算的时候可以把网架支座设计成弹性支座,从而把水平推力释放掉。如果是网壳结构,就要看下部结构的刚度如何了,整体分析有必要的,位移指标要控制好。
于松
积分
59
帖子
67
#7
2009-12-28 21:44
这个问题比较简单可以联系我
ztgg82109157
积分
5
帖子
6
#8
2010-3-13 09:50
可以适当增加网架高度来增加网架整体刚度,减小水平力,或采用橡胶支座释放水平力
lijincao1984
积分
39
帖子
28
#9
2010-3-31 13:43
可以采用橡胶支座
支座上放置橡胶垫后即可假定为可动支座,可以水平移动并可转动。
要把计算模型中支座调整为可动支座,否则计算模型和实际设计的不符,就容易出现你这种情况
水未央
积分
26
帖子
24
#10
2010-4-13 11:41
一般水平反力过大是因为把支座设为固定支座的缘故,如果设为绞接支座,网架挠度又太大,请教各位出现这种问题该怎么处理呢?
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#11
2010-4-14 11:22
可以在网架关键部位加强刚度,甚至在合适的位置杆件布置作调整将荷载进行分散处理
xfx2003ok
积分
117
帖子
127
#12
2010-4-19 22:05
lijincao1984 wrote:
可以采用橡胶支座
支座上放置橡胶垫后即可假定为可动支座,可以水平移动并可转动。
要把计算模型中支座调整为可动支座,否则计算模型和实际设计的不符,就容易出现你这种情况 ...
这个假定应该是错的,应该要设置弹性支座进行模拟,并不是简单假定为可动支座,可以水平移动并可转动。
本人最近一直研究橡胶支座的模拟及分析,也碰到不少问题,可加qq4435923讨论
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0