游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教钢柱与砼短柱连接的二次灌浆料设计问题
chinakiss
积分
6
帖子
3
#1
2009-11-2 10:07
以前找不到二次灌浆高度及宽度设计的依据总是参考别人的做
但二次灌浆料费用很高 所以设计时我想尽量节省用量 怎么定
请高手给出有说服力的依据
灌浆高度是如何确定的 依据底板大小计算 还是经验确定?
二次灌浆宽出钢柱底板100施工可以不?
V6
修改于2009-11-04 09:38
xkx_009
积分
32
帖子
14
#2
2009-11-4 14:52
钢柱安装时,常在钢柱底板与基础顶面之间设置垫铁或调平螺母调整钢柱的垂直度,这样就导致钢柱底板与基础顶面之间出现了空隙。而钢柱柱脚底板的设计假定钢柱底板与基础紧密接触,柱脚底板将压力直接传给基础顶面,也将剪力直接传给基础。
而灌浆料则起到了填补钢柱底板与基础顶面之间的空隙,并传递柱的压力和剪力,可见确保灌浆料的施工质量是非常重要的。
灌浆料厚度取30~50mm即可,每边伸出钢柱底板50也就够了。
xkx_009
修改于2009-11-04 14:53
chinakiss
积分
6
帖子
3
#3
2009-11-6 13:01
我这个是锅炉钢架柱脚做法 砼短柱是我们单位设计 锚固件及钢架均由厂家设计
感谢楼上给出的解释 看来宽度是依据压力作用定的
但是我这个工程厂家给的要求就是这么个做法 标高已经定死了所以200厚是不能变了
每边宽出钢柱底板50的前提是灌浆料厚度30-50mm, 该柱脚200厚灌浆料,由柱底板传递柱的压力以45度角扩散到砼柱顶灌浆料是不是需要至少200宽
咱们国家按要求剪力在计算上不能用锚栓传递 二次灌浆料传递的剪力应该更小吧?
mingtian2005
积分
77
帖子
63
#4
2009-11-7 21:57
个人认为二次灌浆,主要是考虑能够将竖向力传递至下部砼构件,或者是基础;
当然,二次灌浆后,柱底板下与砼接触密实,通过摩擦,有助于传递剪力;
灌浆厚度按混凝土构造手册,如楼上所言,取30-50mm即可,
Soft
积分
71
帖子
92
#5
2009-11-9 17:17
如果混凝土和钢结构能做到图纸精度,去掉二次灌浆也不是不可以的
实际上很难,二次灌浆保证连接密实,传力可靠吧了
leo3274
积分
78
帖子
82
#6
2010-1-6 17:18
在现场做设代,就是要求施工单位按照由柱底板传递柱的压力以45度角扩散到砼柱顶来控制二次灌浆量的,按照局部受压承载力的计算原理,应该是安全的!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0