大荷载焊接球网架支座问题请教
听雨!
积分
58
帖子
53
#1
2009-11-12 13:57
跨度20米,采用焊接球
恒荷载3.5KN/m2、活载7KN/m2
方案一:一段固定铰支座,另段释放,固定端水平力仍加大、约300Kn
方案二:两端固定铰支座,水平力很大,约1000KN,采用支座间加连梁平衡水平力
方案三:一段橡胶支座,另一端释放,因活载较大,担心橡胶支座疲劳问题
大家有没有更好的方案