游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于z型钢板的问题
炫星辰
积分
4
帖子
1
#1
2009-12-6 09:57
我是学生,给老师做设计,做一个柱脚,地板用了四十的厚度。用了q235的钢,要不要用z型的?用z15?1170*710的板。一边用了四个30的螺栓。真不知道该怎么办,图也是我签的字,老师让我用z向的力算一下,我看了看规范,层状撕裂是由于焊接引起的。真晕了,不知道该怎么办啊。第一次做设计,害怕死了。
wanyeqing2003
修改于2012-05-25 20:13
V6
积分
706
帖子
389
#2
2009-12-6 20:12
厚度用到40的话需要考虑Z向性能:当焊接型钢的钢板厚度大于或等于40mm,并承受板厚度方向的拉力的时侯,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定,考虑其附加板厚方向的断面收缩率,并不得小于该标准Z15级规定的允许值。
这个要不要考虑Z向性能还需要看柱脚底板的受力状态,你这个尺度的底板柱脚应该是刚接的吧,如果为铰接柱脚,可以不考虑Z向性能,如果为刚接柱脚需要考虑Z向性能。
建议修改刚接柱脚的做法,比如采用埋入或外包式。或者采用靴梁外露式刚接柱脚,减小板的厚度。
顺其自然,水到渠成.
okok
积分
9575
帖子
6096
#3
2009-12-8 20:23
建议尝试增加或调整加劲板来减少柱脚底板的厚度,尽量避免采用z向性能钢板。
3d
积分
3175
帖子
1886
#4
2009-12-9 08:39
okok wrote:
建议尝试增加或调整加劲板来减少柱脚底板的厚度,尽量避免采用z向性能钢板。
底板厚度有个构造要求,不宜小于柱最大翼缘厚度.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0