基础短柱的外皮与柱底板的外皮的距离
凌云剑
积分
31
帖子
35
#1
2009-12-6 17:19
我刚做拉一个工程,由于大意,现在钢柱的柱脚板与基础短柱的外皮只有35mm,不知道可以不,我找拉半天,没有找到相关的要求,那为大哥帮忙,谢谢
V6
积分
706
帖子
389
#2
2009-12-6 20:14
混凝土构造手册里有,一般不小于100.
顺其自然,水到渠成.
pei_j1
积分
13
帖子
16
#3
2009-12-8 09:20
不知道你的工程是哪里的,上海市地基基础设计规范5.4.3要求:钢柱基础的地脚螺栓中心到基础顶面边缘的距离不应小于5倍的地脚螺栓直径及150mm。钢柱底板边线到基础顶面边缘的距离不应小于100mm。