中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于z型钢板的问题
炫星辰






积分 4
帖子 1
2009-12-6 09:57    顶部


我是学生,给老师做设计,做一个柱脚,地板用了四十的厚度。用了q235的钢,要不要用z型的?用z15?1170*710的板。一边用了四个30的螺栓。真不知道该怎么办,图也是我签的字,老师让我用z向的力算一下,我看了看规范,层状撕裂是由于焊接引起的。真晕了,不知道该怎么办啊。第一次做设计,害怕死了。
wanyeqing2003 修改于2012-05-25 20:13
V6






积分 704
帖子 388
2009-12-6 20:12    QQ 顶部
厚度用到40的话需要考虑Z向性能:当焊接型钢的钢板厚度大于或等于40mm,并承受板厚度方向的拉力的时侯,应按现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定,考虑其附加板厚方向的断面收缩率,并不得小于该标准Z15级规定的允许值。
这个要不要考虑Z向性能还需要看柱脚底板的受力状态,你这个尺度的底板柱脚应该是刚接的吧,如果为铰接柱脚,可以不考虑Z向性能,如果为刚接柱脚需要考虑Z向性能。
建议修改刚接柱脚的做法,比如采用埋入或外包式。或者采用靴梁外露式刚接柱脚,减小板的厚度。



顺其自然,水到渠成.
okok






积分 9561
帖子 6093
2009-12-8 20:23    QQ 顶部
建议尝试增加或调整加劲板来减少柱脚底板的厚度,尽量避免采用z向性能钢板。
3d






积分 3175
帖子 1886
2009-12-9 08:39    顶部
okok wrote:
建议尝试增加或调整加劲板来减少柱脚底板的厚度,尽量避免采用z向性能钢板。

底板厚度有个构造要求,不宜小于柱最大翼缘厚度.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0