几次的实际工程中摩擦系数试验(主要是Q345钢),发现达到目前规范的要求还有些困难,虽然GB50017钢结构规范对于抗滑移系数比及老规范的要求有所降低,但是实际试验的结果与规范要求总是有些差距,分析问题所在,可能主要基于如下原因:
1、加工水平的限制,这跟地区,选择的加工厂有密切的关系,加工设备,加工人员的水平都直接关系到构件的摩擦面质量。
2、摩擦面处理方式的选择,如选择喷丸,摩擦面系数总是有些欠,如果选择喷砂,情况就好多了;这应该跟两种处理方法后摩擦面表面形成的凹凸程度(暂时这么称呼)有关系。
3、试验试件摩擦面的实际制作情况,比如选择喷丸(砂)后涂无机富锌漆的情况,如果涂刷的油漆没有干透的话,则试验结果很难达到规范的要求。
综合以上的分析,我们设计的时候一般将规范的摩擦面的抗滑移系数降低0.05来采用。
不知大家有没有遇到这样的情况?欢迎讨论。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
江湖风云
积分
10
帖子
5
#2
2009-12-9 13:08
在施工现场,采用手工打磨处理已涂装油漆的Q345B的构件,摩擦系数能做到0.5吗?