中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于广告牌的设计问题?
西风烈






积分 40
帖子 32
2009-12-28 20:33    顶部


本人最近碰到一个广告牌,高度18米(柱高12m),广告板面积18mx6m,三面;另有一个为四面,有以下疑问请教各位同仁:
    1、关于风荷载体型系数?
    2、是否考虑裹冰荷载(本地最低气温-40°,雪荷载1.35kn/m2),r如果考虑,因该怎样取值?
    3、做整体网架(包括柱),还是钢管柱好一些,或者做格构柱加桁架(广告牌)?
       4、有没有需要考虑其他荷载(静、活、风、振除外)?
    5、有没有更好的结构形式?
独孤雪






积分 766
帖子 572
2009-12-28 21:23    顶部
1、建议按规范取再大一点
2、应该考虑
3、不建议使用网架柱,但上部结构要吧使用网架。
4、应该是风控
5、四面的一般不常用,一般为三面或两面的
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2009-12-28 21:41    QQ 顶部
户外独立广告牌两面的和三面的,现在有图集可以参考:07SG526户外钢结构独立柱广告牌。
OK932339






积分 68
帖子 79
2012-3-19 21:51    QQ 顶部
不知道大家都用什么软件来计算的
lhm522






积分 99
帖子 84
2012-3-22 15:15    QQ 顶部
sap,ansys,3d3s
 