中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
高强度螺栓连接面热浸锌处理后抗滑移系数
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2005-6-27 11:11    QQ 顶部


最近接了一个工程,德国设计,要求所有构件热浸锌处理,包括高强度螺栓连接面,原设计没有提供抗滑移系数,但要求做抗滑移试验.(图纸答疑设计方也未提供)抗滑移系数如何确定?请教各位有类似经历的高手!
darlylee






积分 1
帖子 3
2005-7-25 19:21    顶部


抗滑移系数就按0.35
gaojun2009






积分 9
帖子 14
2005-7-30 20:01    QQ 顶部


我估计0.35都没有,0.15差不多



好东西大家分享!
x111222






积分 15
帖子 25
2005-8-14 15:34    顶部


应该是0.35,
我公司做过这样的工程,也测试过,
能够满足0.35
rrry830220353






积分 1
帖子 9
2005-8-15 00:25    顶部


你们是按什么方法测试的啊?
我问一般地都会降低这个系数的
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2005-8-17 07:56    QQ 顶部


请教x111222,确定0.35的根据是什么?不能说是满足规范最低要求就行吧.
 