遇到钢梁和混凝土柱的连接,一般都做成铰接,刚接无法达到吗?为什么呢?如果是H型钢梁,我可以用连接板和腹板用螺栓抗剪,把翼缘和预埋钢板对接施焊,为了传力可靠,再在翼缘上通过加劲肋预埋板和上翼缘连接,这样能够看成刚接吗?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-7-6 14:35
可以查看下面的话题:
1、梁和混凝土柱连接最好采用什么方式?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=17237&h=1#83152
2、混凝土柱与钢梁的连接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=13420&h=1#64647
3、钢柱与混凝土柱刚接还是铰接? [精华]
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=4991&h=1#213977
4、还是砼柱上钢梁的问题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=7612&h=1#35193
5、混凝土柱钢梁连接节点
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=7281&h=1#31607
6、钢梁与混凝土柱 刚接还是铰接?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=5172&h=1#22138
7、钢梁与砼柱如何铰接?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=70770&h=1#322195
8、钢梁与混凝土框架柱要达到刚接,节点如何处理较好?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=70247&h=1#321171
9、钢梁与砼柱刚接如何做到?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=72129&h=1#318424