中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教热扎H型钢连接方法
benbenboy2002






积分 154
帖子 134
2005-8-23 19:24    QQ 顶部


热扎H型钢加工,我们采用了直接接头,没有加衬板,现在监理 甲方提出来不能满足使用要求,但查规范和钢结构施工验收手册,上面也没有明确具体怎么连接.现在请教各位大侠,柱和柱之间,梁和梁之间的钢结,规范和施工手册上,以及大家实际施工中的具体做法.谢谢.
wbth






积分 5
帖子 12
2005-8-24 22:16    QQ 顶部


不满足使用要求,强度呢;让监理和甲方给出来,是不是工作没做到位
czg






积分 16
帖子 14
2005-8-25 00:02    顶部


热轧H型钢拼接有两种做法:
1.采用工厂拼接焊缝即你所采用的,但翼缘之间焊缝与腹板之间焊缝应错开间距≥200mm;
2.可采用I字钢标准拼接节点即通过拼接板连接,做法在钢结构施工手册上有.
bzc121






积分 605
帖子 273
2005-9-3 12:02    顶部


        热轧H形钢应遵循如下规则:1、两翼缘板接点应错开200mm。2、焊接焊缝应不低于二级,腹板与翼板连接处应切割一半圆,满足翼板与腹板连接处熔透焊接。3、焊接点应避开剪力、弯矩最大处。
    因错开200mm翼板不便于切割,通常做法是将H型钢接点处做成45度斜接。
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2005-9-4 20:02    顶部


我刚做了这样一个,正好很全面的,有这样两个节点,一个是H型钢的等强拼接,用的是螺栓,300X305X15X15用22的扭剪高强螺栓,都是双剪板,翼缘一端单面是8个,腹板单面6个共8*4+6*2=44个,焊接拼接用斜截面拼接,200的错开距离。
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2005-9-6 14:49    顶部


这个问题我给你推荐一本图集《01SG519》,这是一本构造图集,应该可以作为依据。上面有H型钢的接料做法。
muyibin






积分 111
帖子 110
2005-9-12 23:02    顶部


直接接头是可以《建筑钢结构工程设计构造要点与技术规范实用手册》上有
此做法,只要受力明确,不存在削弱的截面及应力集中的地方就可以
 