中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
42米跨的网架屋架
88888888






积分 25
帖子 28
2005-8-26 08:50    QQ 顶部


大家看看这个网架这样做可以吗,网架当刚架设计,榀间距为7.5米
浪涛






积分 499
帖子 270
2005-8-26 09:22    顶部


从支座反力可以看出,你释放了y向约束,但是x向没有释放可能有问题。
建议设计时要注意三点:
1.网架还要当桁架计算。支座应该做成可动支座,可以考虑橡胶支座。如果采用橡胶支座,x向约束也要释放!
2.考虑半跨荷载作用
3.也可以考虑和下部结构一起算。或者根据下部结构的几何计算出支座刚度,输入支座刚度设计网架!



[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
新乡华原






积分 6
帖子 6
2005-8-26 10:10    顶部


此方案可行,你可以用MST把柱子带入计算一下。
新乡华原






积分 6
帖子 6
2005-8-26 10:13    顶部


同意楼上看法,注意约束的选择
88888888






积分 25
帖子 28
2005-9-13 11:20    QQ 顶部


谢谢楼上的意见,这个工程已按这个方案施工了,情况还好!
dongwg






积分 51
帖子 39
2005-9-13 13:57    顶部


我认为有两个问题:1,根据支座反力看,荷载取小了。2,水平推力无法解决,X向约束怎能释放呢?不约束那就跑掉了。
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-9-13 21:41    QQ 顶部


42m跨,网架又起坡,如果不是荷载取的小,就是定义的柱子的刚度小,如果柱子的刚度小,支座的X方向位移应该比较大,如果柱顶位移比较大,网架又起坡,那么就存在网架与柱刚度相互利用的问题,这种结构最好整体分析,且对柱子进行二阶受力分析较为稳妥。
zhangji1060






积分 290
帖子 235
2005-9-14 15:57    顶部


以我的经验判断以及收算,支座反力肯定是小了,应该复查输入的荷载大小以及支座假定等问题
 