关于大跨网架下部柱间支撑
luckyfat4
积分
10
帖子
10
#1
2005-12-20 11:04
在大跨度网架下部柱的柱间支撑,是否有刚性、半刚性、柔性支撑之分:刚性支撑可以承受拉压作用,柔性只能承受拉力,半刚性则可以承受拉力和指定范围内的压力?如果有,在哪里有对于半刚性支撑受压限制的规定?本人在做一个大跨网架的抗震分析,甲方提出上述要求我不知道在哪里可以查到,谢谢各位。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2005-12-20 22:04
参照单层厂房的柱间支撑要求即可(见钢结构规范和抗震规范),设置柱间支撑后,柱顶要另设刚性系杆或圈梁,以传递柱顶水平力,不要将其传到网架杆件上。