刚接,铰接,半刚接是如何区别与划分的?
mediteran
积分
139
帖子
74
#1
2006-3-18 08:30
满足什么样的条件才叫刚接or铰接or半刚接?
是不是有什么量上的规定啊?
如果有,在哪里有明文规定呢?
小弟急做论文,请各位帮忙解答。
buji30
积分
31
帖子
51
#2
2006-3-20 17:12
主要是以弯距--转角Q的关系来划分的吧,国内规范中好象没有明确规定该如何划分,搜些论文看看撒.
zyllll
积分
64
帖子
54
#3
2006-3-20 22:59
给几个国外规范的规定:
欧洲规范EC4规定:节点的转动刚度小于梁的线刚度的0.5倍时视为铰接,节点转动刚度大于梁的线刚度的25倍时,可视为刚接,两者之间为半刚接;
美国A1SC-LRFD规范(1999,12)中,把结构连接的形式分为完全约束FR (fully restrained)、部分约束PR (partially restrained)和铰接型三种。取连接刚度与梁的刚度=a,当a≥20时为FR型,当20≥a≥2时为PR型,当a≤2为近似于铰接型。
Maker.xu
(Kevin xu)
积分
450
帖子
269
#4
2006-4-10 08:29
《钢结构技术总览》(建筑篇)一书: 第四章 节点4.2 半刚性节点
对“ 刚接,铰接,半刚接”阐述很明确,请参阅。