2006-5-14 16:56
钢梁与柱子翼板钢接连接,梁腹板与柱翼板采用螺栓连接,梁翼板与柱翼板采用焊接连接,经计算柱强轴方向节点域稳定性不满足,请问除附图中的处理方法外还可采用何种简单、可靠的方法
V6
积分
706
帖子
389
#2
2006-5-15 13:05
图中所示的方法为通过塞焊钢板局部加强柱腹板的方法,此方法是比较常用的方法但比较麻烦。
还可以将梁高范围内(上下伸过梁翼缘大于等于500)的柱腹板厚度调整为满足稳定性要求的厚度,与上下柱腹板等强度焊接。即加工成腹板变厚度的柱。这种方式在工厂加工很方便。
如无抗震要求或设防烈度较低也可以参考门刚的梁柱节点,增加斜向加劲肋。