中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
STAAD是否能输入组合截面
liaobensen






积分 42
帖子 39
2006-5-15 17:41    顶部


本人现在用STAAD做一个加固工程,原柱子是工36C采用缀板连接的格构柱(300X360),在加固时想在两根工36C围成的长方形中灌混凝土,但不知道怎么输入与实际比较接近的截面!请各位给予意见!
linadidas






积分 277
帖子 177
2006-5-16 08:25    QQ 顶部


你可以试一试用staad的sectionwizard建一个组合截面(如图),然后导出为utb文件,为staad所用;但sectionwizard建的组合截面相当于staad中的prismatic截面或者general截面,它不会考虑混凝土与形钢的作用,仅供计算内力,后期检验还要人为考虑
 