系杆与钢梁连接节点的处理。
dlilid
积分
137
帖子
122
#1
2006-8-2 09:11
如图所示:此处的连接节点该如何处理,或者用别的方式该如何做?
蒜园钢结构
积分
47
帖子
49
#2
2006-8-3 08:52
在端板上焊一块耳板.
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2006-8-5 13:47
如图:
耳板可焊长一些,否则,如图中系杆连接板只能贴到梁端板外侧。
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#4
2006-8-5 15:11
个人认为最好不要在端板上焊系杆,原因:
端板连接是半刚性连接,也就是说在实际使用过程中,端板上部是受压下部是受拉的,(以跨中端板为例,这种节点一般也是针对跨中节点的)下部两块端板中间肯定是存在间隙的,也就是说实际情况,端板不一定一直严格垂直地面,它是有转角的,也可能有位移,此时的系杆有可能对屋面梁起主动翻转或者其它不利的作用。
二者,端板是摩擦面连接,在摩擦面范围动火(焊接),会降低高强螺栓的预拉力。
所以我建议系杆做到边上另加一块连接板。
(也许我是杞人忧天,做结构还是谨慎点好。)
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
iamliuhuabiao
积分
34
帖子
31
#5
2006-8-6 16:37
俺比较笨,一般避开在梁中做抗风柱,不过这想一下的话,反正是铰接,可以在接点两侧各焊一块板。离开端板一定距离,作成S型对起来跟抗风柱相连不是更好。