中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
国标H型钢门式刚架梁柱节点能否改进?
jianfeng






积分 604
帖子 400
2006-10-7 21:11    顶部


       最近公司做了几个工程,都是国标成品H型钢门式刚架梁柱,在钢柱制作时,柱顶梁柱连接处都是把H型钢内翼缘割掉换上18mm、20mm等厚度的连接钢板,割下的钢板都成了废料,造成很大的浪费。
      请教大家有没有比较好的方案,不割连接处的H型钢翼缘,利用上原翼缘的强度,仅对连接处进行补强的简单且容易施工的方法。
XL35360834






积分 39
帖子 32
2007-2-22 17:41    顶部


感觉不能,你说的那种节点应该是端板连接,而端板的最小厚度是16,目的是保证节点刚度使结构符合梁柱刚接的假定.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0