请教:圆管柱变截面拼接节点做法
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-10-28 11:32    QQ 顶部


如题



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
xiyu_zhao






积分 380
帖子 185
2006-11-1 09:21    QQ 顶部


当管径小于100时,可采用大小头锥形管对接焊缝连接,锥形坡度不宜超过1:4,通常采用1:6。且应设置在楼盖的结构高度范围内。如图一
当管径大于100时,应用法兰盘栓焊连接,并在小管跟部加设加劲肋。如图二。
 