4坡屋面交汇处如何处理
jekin
积分
140
帖子
112
#1
2006-11-13 12:21
附图为一四坡屋面,其中有四根H300*150*8*10钢梁交汇,再与H(400-900)*180*8*10的屋面梁连接.此处节点该如何处理.H300*150的钢梁的支座处与混凝土梁为斜交,此处因为是铰接,能做斜的连接板吗?请大家指导!
subrual
积分
55
帖子
48
#2
2006-11-13 12:41
当然可以采用斜连接板
yinju
积分
19
帖子
20
#3
2006-11-13 14:55
砼梁根部可以做斜的连接板,可我个人认为还是焊接比校好,可以参照一般的厂房钢梁放在砼柱上的节点详图那样做.
4梁交汇处的节点,你可以做4块连接板与屋面梁焊接,然后再把4梁与之连接板螺栓连接,节点可以参照多层建筑节点腹板与腹板连接的大样详图
含羞草
积分
52
帖子
48
#4
2006-11-16 10:42
一般这个位置焊接比较方便.与屋面梁相接处用连接板接是肯定的,但四支交一点,应考虑与翼板要连接,否则个人认为强度不够.屋面梁会不会变形啊?
jekin
积分
140
帖子
112
#5
2006-11-16 21:32
如果与变截面梁连接处用连接板连接,此时,有多向连接板,并存在多重焊缝。楼上兄弟说需把翼缘连接起来,这样是否会传递弯矩而造成变截面梁 侧向扭转?