一圆管桁架工程,桁架跨度40m,现已完工,屋面及防火都已完成,但是监理要求做一变形检测,需要有资质的检测中心出示报告,查规范也没有相关要求,是不是监理在故意刁难?!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2006-12-21 22:28
跨度40米,按规范50205第12.3.4条(同跨度下桁架要求应高于网架),屋面完成后是要做挠度检测的;