中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教梁柱刚性连接节点
chxldz






积分 75
帖子 77
2007-1-16 19:52    顶部


在柱顶处梁和柱连接,可以梁通长,梁的下翼缘和柱顶封头钢板通过螺栓连接吗?这种连接可以认为是刚性连接吗?图集上的做法都是梁端部和柱连接,没有找到梁位于柱顶的刚性连接方法。请教各位指点迷津,谢谢!
tank_helicopter






积分 368
帖子 278
2007-1-16 20:23    QQ 顶部


我在论坛中看到过梁贯通的刚接方式(在标准层),那篇文章中说这种连接办法在日本使用较多,国内好像比较少见。
V6






积分 706
帖子 389
2007-1-17 15:16    QQ 顶部


你说的这种应该是位于顶层的梁柱连接吧.梁可以贯通,但你说的把梁的下翼缘和柱顶的改板用螺栓连接说的不是很清楚.如果盖板比较薄,螺栓连接在柱子翼缘内侧,那基本上是铰接做法.
要实现刚接可以采用如下两种连接方法:
1:螺栓连接,可以于柱顶设置刚度较大端板,梁下翼缘此位置也设置成端板.然后用高强度螺栓连接.类似门刚的端板平放的做法.
2:焊接,将柱翼缘顶在梁翼缘下侧,用坡口焊等强度连接,并于梁腹板上对应柱翼缘位置设置加劲肋,加劲肋与梁上下翼缘等强连接.但这种做法不好施工,柱翼缘位置等强连接焊缝为仰焊,不容易保证焊接质量.
建议还是采用普通的梁柱刚接接点连接,梁断开,柱至顶的连接.



顺其自然,水到渠成.
 