中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
抗风柱顶分布梁?
sixi_xiao






积分 46
帖子 45
2007-5-21 23:27    顶部


一混凝土排架厂房,由于抗风柱没正对钢屋架支撑节点,增设分布梁,请问哪位前辈有分布梁和屋架的连接节点?
the great wall






积分 42
帖子 25
2007-5-23 16:13    顶部


这种情况下,用抗风桁架更合适一点。不管用分布梁还是用桁架,与屋架的连接节点一般采用弹簧板形式。具体做法可参考有关钢结构节点手册。
sixi_xiao






积分 46
帖子 45
2007-5-23 23:46    顶部


to he great wall :
          厂房为混凝土结构排架厂房,抗风柱亦为混凝土柱,按照混凝土结构构造手册的要求,当未能对准支撑节点时,在两支撑节点间加设分布梁,以使风荷载能传到两支撑节点上,但分布梁如何与钢屋架连接,不知道该怎么连接?
the great wall






积分 42
帖子 25
2007-5-24 16:09    顶部


1)如果你用的手册是中国建筑工业出版社的《混凝土结构构造手册》第三版,请看第197,198页。那儿有比较详细的说明和大样做法。
2)上传一个节点,供参考。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0