厂房的变截面梁处的节点是如何做的?
bigbird117
积分
232
帖子
169
#1
2002-10-26 14:27
是通过螺栓来连接的,还是直接焊的,
变截面部分的腹板是直接用的变截面,还是用等截面,在加焊一个变截面的腹板。
小朱
积分
852
帖子
358
#2
2002-10-26 14:53
屋面大梁常常是工厂里加工成一段一段,端头留端板,现场吊装以后螺栓拼装的;
同一段梁内腹板高度变换,一般也都是工厂下料,切割好形状,然后再焊接翼缘板上去,就成了腹板变高度形式了。
老虎
积分
192
帖子
148
#3
2002-10-31 19:17
一般有两种节点形式:
1、螺栓连接:梁的变截面处在工厂焊好连接板,到工地用高强螺栓连接;
2、焊缝连接:变截面梁的腹板在工厂下料成形然后焊上翼板就成变截面梁了。
bigbird117
积分
232
帖子
169
#4
2002-11-1 18:40
是用螺栓连接,还是直接焊接,跟跨度,施工方法有没有关系?
现有18m跨,老板说不用螺栓,直接焊接,行否?
dzwxw1011
积分
51
帖子
40
#5
2004-3-23 17:28
是用螺栓连接,还是直接焊接,跟跨度,施工方法有没有关系?
没有关系的。
现有18m跨,老板说不用螺栓,直接焊接,行否?
建议你用螺栓,不要用焊接,我们做过24米跨的焊接连接,工地焊接工作量太大,
而且困难多;焊接质量不容易控制,在加上探伤费用,与螺栓比还要浪费。