高强螺栓达52时是否可行?
梁填恬
积分
125
帖子
91
#1
2002-10-31 10:43
高强螺栓达52???是否可行,该杆件位于支座处,支座反力为850KN
mengde
积分
141
帖子
87
#2
2002-11-2 14:30
你怎么会有这么大的支反力啊
还有,你配了几个
No try,no chance!
梁填恬
积分
125
帖子
91
#3
2002-11-3 21:42
受荷面大
coolzhb
积分
115
帖子
74
#4
2002-11-5 10:29
M52的高强螺栓和你的支座反力,我觉得还是比较合适的,在一个量级上。
关键是支座的设计,使得荷载能直接的、安全的传到下面的结构上,对于
850KN的支座,可以在十字板中加小段厚的钢管,可见相关图集和节点。
liujianmin
积分
92
帖子
55
#5
2002-11-8 17:50
没问题的,只是一般的厂家不做这么大的,因为质量不好保证,天津博物馆的网架结构做到了60多,不过要对材料做实验。