请大家看一下,怎么设计这个采光顶。
kuc






积分 21
帖子 13
2007-7-7 17:41    顶部


传上cad图,我原先选用矩形钢通为受力骨架按图中分格做计算,发现需要截面很大的钢通。所以请大家帮忙看一下,怎样才能使结构最经济最合理?
fox1213






积分 9
帖子 9
2007-7-11 17:29    顶部


图看过了,觉得主梁用桁架好一些。
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-7-12 09:04    QQ 顶部


这个采光顶从建筑方面分析,用实腹结构比较好,因为采光顶首先要求通透,用桁架的话整体外观会显得比较乱,楼主可以考虑点式玻璃肋,周围结构允许的话,拉索点式是最合适的,因为本图中跨中截面做大也不会影响空间,但做成驳接爪的话防水和保温也是个问题,不过看玻璃是6+6的双钢化夹胶玻璃,不存在这两个问题,如果用中空玻璃的话,就要考虑夹板式了。
从结构方面分析,应该把脊的方向做为主方向,那么跨度就应该是28米多,用H型钢也可以,从楼主的图来看,结构的主次分的比较清楚,只要算一下截面就行了,用矩管的话就要用到很大的,而且大矩管的壁很厚,单重相对较重,用焊接H型钢相对自由一点儿,而且可以考虑腹板上开孔或用蜂窝梁。



没事来逛逛
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2007-7-12 21:11    QQ 顶部


由于结构构件以受弯为主,可以采用H型钢,这是刚做完的一个,不过受力要比你这个好,因为是六边形的,边长为32米,总高5米多,截面 HN396x199x7x11。
kuc






积分 21
帖子 13
2007-8-14 23:14    顶部


嘿嘿,大家好,这么久才回复大家不好意思,上次参考stillxt 兄的建议和smomo 图片,采光顶骨架采用H型钢。可是现在又有新的问题,请大家帮帮忙。
采光顶支座位置有变形缝会影响结构,不知怎么处理,各位有什么好的建议?
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-8-15 13:48    QQ 顶部


还不错,那个轴测图怎么画的?不是3D的呀!手画的吗?
图中的那个变形缝位置实在不好,但幕墙允许挠度和变形要比结构大,所以一般可以不用设伸缩缝,不过变形缝的变形量与形式是由多种因素引起的,比较复杂,不容易模拟,所以也无法明确的说明对采光顶有没有影响。



没事来逛逛
kuc






积分 21
帖子 13
2007-8-17 23:59    顶部


嘿,这个轴测图是用cad绘好三维后,再flatten命令导成二维的。
说正题,那个变形缝是建筑沉降缝。那是一栋三层高、120x120m平方的厂房来的,屋顶中间有采光棚。所以说这个建筑沉降量比较大,可能要考虑结构问题。
 