吊车梁间连接的填板问题
liuyinsheng
积分
111
帖子
58
#1
2007-11-12 19:32
吊车梁与吊车梁之间连接时,中间有一填板,设计时经常注明:此填板的实际厚度在吊车梁现场就位后实测确定,可以采用2+3+5mm钢板组合成需要的厚度。如果在现场安装时考虑吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移必须满足规范要求,将填板取消,此做法是否存在质量隐患,此填板的作用是是什么?可否告之?
shens0518
积分
295
帖子
274
#2
2008-8-19 13:31
填板的作用就是为了调整安装误差