关于支座弹簧刚度的计算中柱的长度取值
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2007-12-26 12:20
支座弹簧刚度计算中,柱子的长度取值是取它的计算长度还是实际长度(柱子高度),我本人认为是取它的实际高度,无论是砼柱还是钢柱,多层框架结构中,长度取值仅取至下一层楼层面的柱间长度。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2007-12-27 22:07
应该取实际长度,多层框架时有一种复杂情况,就是支座外面还有框架结构的,实际要比支座下面的柱的刚度大,建议与下部计算部分结合。