中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求教:网架配件存放4年后还能不能安装使用?
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2008-1-4 15:50    QQ 顶部


2003年为客户设计和加工一网架,后因客户原因一直未安装,网架杆件和球等配件一直存放在库内,保存条件不太好,比较湿,现在客户要求给安装,经观测部分高强螺栓有锈蚀,球孔螺纹也有部分锈蚀,不是太严重,现请教各位专家,此网架还能不能安装?能不能保证结构安全?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-1-4 21:28    QQ 顶部
将球螺孔采用丝锥过一遍,螺栓丝扣采用板牙过一遍,然后参考钢材锈蚀分级标准判断一下,不严重的可以使用;杆件最好用超声波测厚仪测量检验,判断其锈蚀程度,怕是杆件的情况要严重一些。
tiandijituan@hf






积分 39
帖子 45
2008-1-5 15:08    QQ 顶部
可以找最严重的杆件和球做组合拉力试验,如果无问题,就可以使用,不过处理我跟(北风)的意见一致
qqsteel






积分 44
帖子 33
2008-1-7 14:21    顶部
还是找一下相关部门做一下实验,毕竟己是放置4年了,一旦节点有问题,后果很严重。安全起见,还是不要用了。
 