中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚问题
领军人






积分 77
帖子 68
2008-4-21 09:11    顶部


请教:柱底板开孔与与预埋螺栓尺寸对不上该如何处理,地脚螺栓已预埋好,且底板也无法更换
chengang






积分 114
帖子 107
2008-4-21 09:50    顶部
扩孔呗,夜里扩,盖板一盖,再点焊,监理、业主看不到的。当然这是不规范的做法,不管怎样还是要检查一下自己的错误原因
lion309






积分 36
帖子 43
2008-4-21 10:59    QQ 顶部
0 分
当然了,一般也就是扩孔;如果严格点的话,扩孔后再在底板上焊块钢板!这样受力效果比较好点。
领军人






积分 77
帖子 68
2008-4-21 12:45    顶部
除了这样,还有别的办法吗?
方醒






积分 219
帖子 160
2008-4-22 15:20    顶部
偏差小的情况下,可采用柱脚板扩孔的办法,也可以将地脚锚栓处的混凝土剔凿,气焊烘烤锚栓,加热校正平面位置及垂直度;若偏差过大,靠上述方法无法调整,可采用植化学锚栓,或砸掉混凝土,重新埋置地脚锚栓。换柱脚板也是一种办法,不过构件要返厂,工地是无法保证质量的。
领军人






积分 77
帖子 68
2008-4-24 10:29    顶部
谢谢大家的解答!那可以加托板的做法吗?转接一下,重新做一块底板,然后把原来的板通过一块板和靴板转接,请大家发表自己的看法
杨建






积分 1
帖子 1
2008-4-28 14:22    QQ 顶部
是多层钢结构,还是高层钢结构,怎么不用埋入式钢柱脚
领军人






积分 77
帖子 68
2008-5-3 19:45    顶部
扩孔是不大可能,因为这块底板本身很小,扩的话就会使端局满足不了要求,所以看能不能有别的处理方案!
yongyin






积分 25
帖子 25
2008-7-5 20:51    QQ 顶部
如果还没有安装,完全可以用磁座钻从新开孔。原孔还是可以补起的。
my-architect






积分 55
帖子 28
2008-7-19 09:45    QQ 顶部
1.查找原因,建立病态模型。
2.进行病态分析。
3.确定整改方案。
切忌半夜扩孔,对工程不负责任!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利