在中国规范里面,埋件的埋板是按构造要求控制的,不要求计算的。
现在做英标项目计算,审核单位ARUP要求我们按类似锚栓柱脚那样计算埋件的埋板,这样有可能计算出来的埋板会非常厚。如果是这样,绝大多数中国规范的埋板厚度是不满足要求的。
请问哪位大侠有标准的英标埋件计算例子?
请问哪位大侠有中国规范的埋件埋板构造要求的背景资料?
http://www.miaoliuhua.com
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#2
2008-7-27 10:30
ARUP提供的锚栓底板计算例子
ARUP提供的锚栓底板计算例子.pdf ( 745.17 K)
下载次数 169
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#3
2008-7-27 10:34
ARUP要求埋件的埋板按类似锚栓柱脚的公式计算
-
www_sohu
积分
27
帖子
13
#4
2008-7-27 14:03
《建筑结构》2004年第34卷第二期,浙大童教授的一篇文章——钢柱脚单个锚栓的承载力设计,对国内外钢柱脚锚栓设计方法进行了总结,希望对你有所帮助。
pillow
积分
309
帖子
232
#5
2008-8-2 18:40
底板厚度必须验算。Arup提供的底板计算例子对中性轴深度x的计算是不准确的,锚栓受拉时,底板与混凝土面已经部分脱离,fmin没有意义。这里提供一个验算底板厚度的算例供大家交流。设计基本数据参考Arup例子。