对于构件三个方向都释放的问题
轻钢sts
积分
81
帖子
65
#1
2008-8-17 17:01
钢结构与砼梁侧面相连,设计院要求不能有弯距传递到梁上,所以将钢梁节点的三个方向转动全部释放掉(用3D3S算的),可是这个节点施工图应该如何处理呢,有没有遇到过的,给个意见,谢谢了
在通往钢结构的路上踯躅而行,希望守得云开见月明......
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#2
2008-8-18 08:51
混凝土梁预埋栓钉,焊接端板与钢梁腹板连接,具体可以参考图籍
如下
钢梁混凝土梁铰接节点做法.dwg ( 556.68 K)
下载次数 51
V6
积分
706
帖子
389
#3
2008-8-19 14:07
不知道你释放三个方向的转动约束后计算是怎样通过的,铰接模型只需要释放两个方向的转动约束即可,扭转约束是不能释放的,否则计算会发生奇异.