游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
美国规范和中国规范检验结果相差很大
tian0864
积分
5
帖子
4
#1
2008-11-7 15:37
做的是一个8米高的钢支架,有一根梁,用中国规范检验的挠度比才0.08,但用美国规范检验的是0.96,其它的梁还相差并不多,怎么回事?
十点半
积分
6
帖子
7
#2
2008-11-8 19:01
不知道是不是参数定义错了
学习staad 中
tian0864
积分
5
帖子
4
#3
2008-11-10 19:08
又重新检查了一遍,因为模型很小,排除了模型和参数错误,是不是这样子的,因为水平荷载很大,美国规范显示的最大挠度应力比是水平向z或x向的,而SSDD中国规范只检验竖向Y向的挠度?
yunyong
积分
42
帖子
37
#4
2008-11-17 15:19
将模型发上来看看,是不是美国规范的设定参数有问题?
tian0864
积分
5
帖子
4
#5
2008-11-19 21:50
关于挠度差别很大的问题终于搞懂了,美国规范显示的挠度比用的是三个方向合成后的挠度,虽然很简单但还是困惑了很久,呵呵,以后有用美国规范的可以注意一下了
huangjianzhui
积分
5
帖子
6
#6
2009-2-27 09:39
美国规范最大挠度应力比是多少
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0