抗震盖板如何确定
jacky_7822
积分
29
帖子
55
#1
2008-11-26 21:06
请教各位,梁柱钢接连接中的抗震盖板的尺寸和厚度是如何确定的?仅是构造措施还是有计算依据的?规范上查不到啊。
@82902800
积分
139
帖子
82
#2
2008-12-27 13:19
有计算依据的,当梁翼缘的塑性截面模量小于梁全截面塑性模量的70%,应在梁的上,下翼缘增设盖板.盖板截面按腹板的抗弯能力确定.此时工字梁的连接可按翼缘承受全部弯矩,腹板承受剪力计算.
公式你可参照<全国民用建筑工程设计技术措施>P335页,上面写得很详细.