游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教,关于落水管与系杆、柱间支撑干涉!
royalshark
积分
64
帖子
75
#1
2008-12-23 17:07
设计院图纸设计内天沟时,系杆、柱间支撑都在柱子轴线上,而落水管若也在柱子轴线上,则落水管和系杆/柱间支撑干涉。
我的解决办法是:系杆、柱间支撑还放在柱子轴线上,落水管加一个弯头绕过系杆/柱间支撑这样就不干涉了。
我同事都是把系杆和柱间支撑向柱子内翼板方向偏移焊接,让开落水管的位置。
请教,各位有何好办法、规范,我的方法规范吗?具体见附件!
感谢回复!
玉皇公司空分空压厂房.dwg ( 326.18 K)
下载次数 91
lsk1000
积分
119
帖子
71
#2
2008-12-31 10:49
我更倾向于你的做法,让结构构件将就落水管来进行调整,确实太说不过去了,更不用说是水平系杆和和柱间支撑这类比较重要的构件。况且支撑和系杆偏于也会对钢柱产生不利影响(受扭),而在计算时一般不考虑这块的。
112JC
积分
5
帖子
4
#3
2009-3-9 18:54
一般小跨度的隔一开间一个雨水口可满足
如果是支撑干涉 我认为可以调整支撑位置(和雨水口不在一开间内)
如果是系杆干涉 是不是可以不设柱顶系杆 而用屋面钢梁端系杆代替 便可避开水管
huangsongtao123
积分
5
帖子
4
#4
2009-5-12 22:55
在落水管处作一个弯头
guanwenjie
积分
32
帖子
31
#5
2009-7-24 19:30
我也同意楼主做法。落水管只是个设备,不能因为一个设备而改变了结构构件的布置,改变之后就会影响构件的传力,使得局部受力不合理而影响整个结构系统。
I think I can fly!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0