中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
砖墙维护的门式钢架
bcxf669






积分 169
帖子 123
2009-2-23 12:40    QQ 顶部


我想做一个车间,跨度18m,柱距7.5m,高7m,总长度75m。维护墙是砖墙,结构是门式钢架。屋面彩钢复合板。请教:1、砖墙需要加抗震柱吗?2、砖墙可以和钢架柱连接吗?3、砖墙的圈梁可以和钢柱焊接钢筋吗?4、这种情况下,钢柱的柱顶位移应控制在多少?5、墙面的风荷载怎么考虑?6、地震荷载怎么考虑?
问题比较多,请各位老师不吝赐教。
yj623218






积分 5
帖子 10
2009-2-23 14:26    顶部
你是自己建还是什么?如果你自己建的话,我帮你设计个。
bcxf669






积分 169
帖子 123
2009-2-23 17:28    QQ 顶部
我们公司自己建车间,普通车间。位置在山西省太原市
zhouyuankai






积分 258
帖子 199
2009-2-24 21:23    顶部
1。须加构造柱
2。太原应该是8度区,不允许嵌砌。与钢架柱连接,须考虑地震影响。
3.可以
4.1/240,如果没有吊车的话
5.保守的话,考虑钢架承受风荷载
6.个人意见,按排架考虑地震作用进行计算
tfsjwzg






积分 113
帖子 79
2009-3-24 15:25    顶部
1,4m长以上砌体结构需要构造柱,不是抗震柱
2,砌体必须与柱拉接。
3,本来就应该做焊接的。
4,按门刚控制。
5,理论上,不能认为围护结构能承受风载,风载最后还是传给柱的
6,我们以前做的时候,是把砖墙重量等效成一个柱顶的集中力,认为地震的时候,就是在柱顶多了个水平力。
ljyhsy






积分 3
帖子 1
2009-9-20 00:40    顶部
钢结构砌体围护墙体可采用以下两种类型:
1)自承重砌体围护墙体,即各层围护墙体竖向连续,自重荷载直接传至基础。自承重砌体围护墙体在抗震设防地区不应超过二层,高度不宜超过6m;非抗震设计时不应超过三层,高度不宜超过9m。
当选用砌体作为钢结构的围护墙体时,宜优先采用与钢构件留设隔离缝的外包式墙体做法。
砌体围护墙体温度区段长度(伸缩缝间距)不宜大于60m,且相应的钢结构也宜以同样间距设置变形缝
砌体围护墙体与钢构件直接相连时应采用柔性连接,连接件应具有足够的延性和适当的转动能力,宜满足在风荷载、地震作用下的主体结构层间变形的要求。采用自承重砌体围护墙体时尚应与钢结构在全部高度上柔性连接。
砌体围护墙体应采取措施减少对钢结构的不利影响,并应按照设计规范要求设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与钢结构可靠拉结。
由于砌体与钢结构的变形差异较大,围护墙体顶部的连接及侧向与柱的连接,宜优先选用柔性节点。
设计要点。
1.应按《砌体结构设计规范》GB 50003--2001、 《混凝土小型空心砌块技术规程》JGJ/T 14—2004、《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ 137-2001(2002版)、《蒸压加气混凝土应用技术规程》JCJ 17等相应规范的要求对砌体围护墙体在其自重的作用下,进行受压承载力验算。
2.应按上述相应规范的要求对围护墙体进行高厚比验算。
3.应按《建筑结构荷载规范》CB 50009 2001(2006版)对围护结构计算风荷载的要求,对砌体围护墙体在风荷载作用下,进行受弯及受剪承载力验算。
4.抗震设防地区砌体围护墙体的抗震构造措施应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001第
13.3.1—13.3.6条的要求:采用混凝土小型空心砌块和多孔砖时,尚应符合《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14 2004和《多孔砖砌体结构技术规范》JC.J 137--2001中有关抗震构造措施的要求。
5.应按有关规范的规定对砌体围护墙体采取有效的防裂措施,如设置构造柱或芯柱,设置水平钢筋带或系梁等。
时代设计






积分 6
帖子 6
2009-10-22 23:14    顶部
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0