请教箱型柱的工艺隔板
lingkong_007






积分 24
帖子 23
2009-5-5 10:54    QQ 顶部


请教箱型柱是否应该设置工艺构造隔板?厚度与间距分别是多少?在哪能找到依据?先谢谢了!
huangsongtao123






积分 5
帖子 4
2009-5-12 22:39    顶部


在高层节点图集上有,我忘了图集号拉
闪闪






积分 12
帖子 12
2009-5-16 10:51    QQ 顶部
03SG519-1 多、高层建筑钢结构节点连接
箱型柱必须设置工艺构造隔板,是考虑箱型柱的制作过程中防止变形
lingkong_007






积分 24
帖子 23
2009-5-16 19:59    QQ 顶部
闪闪同志能否详细说明一下隔板的厚度与间距,我手上只有01SG519 多高层民用建筑钢结构节点构造详图,没见过03SG519-1 多、高层建筑钢结构节点连接这本图集。
闪闪






积分 12
帖子 12
2009-5-24 16:48    QQ 顶部
这个工程情况有关也和柱子的截面厚度有关,图集上隔板厚度好像是20mm,我现在手上没图集记得不是很清。以前我做过箱型柱800*800*20*20中间的隔板厚20mm,间隔800mm;还有一次截面是500*500*16*16中间的隔板厚10mm,间隔1500mm
yinjie_liu






积分 2
帖子 2
2009-10-22 21:46    顶部
那请问用350x350x6x6 的需要做隔板吗?
qjsh






积分 82
帖子 55
2009-11-2 14:12    QQ 顶部
你这个是冷弯矩形管不是焊接箱型柱。焊接箱型的6mm没法做到。
 