中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
H型钢柱弱轴方向钢梁这样连接算解决MU>1.2Mp吗?
maxida






积分 16
帖子 14
2009-6-4 11:50    顶部


[img src=D:\1.jpg请教问题如下:
由于
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
******     Mu=  472.914            <1.2Mp=  532.384  不满足 ******
       程序没有用加盖板方式来加强
            Vu=  637.884      ≥1.3(2Mp/ln)=  160.565  满足
            Vu=  637.884   ≥0.58*Hw*Tw*Fay=  598.699  满足
但是PKPM生成的节点图中弱轴方向连接板比梁翼缘宽,是否可以按加宽的翼缘进行验算?
img src=D:\1.jpg




传力清晰,受力合理
 