请问各位大侠,小弟遇到个问题:桁架的下弦杆件为H型钢,受拉,制作到最后一榀时发现原材料不够了,但是工程工期比较紧,重新进料是来不及了,于是在废料堆找了一些长度不足3m的短料,而桁架的下弦杆件总长需要 11m,这就意味着下弦杆件不能用一根整料来进行下料施工,那么能否用这些短料拼接成一个足尺构件?也就是说该构件能否有多条拼接焊缝。
另外,钢结构施工质量验收规范8.2.1条的内容是否说的就是这个问题的答案。
microman
积分
58
帖子
59
#2
2009-8-29 22:08
钢结构施工质量验收规范8.2.1条,的意思是说工字钢对接的时候不能“三缝合一”要错开连接
类似下图的意思