角钢屋架中拼接角钢对接可以吗
jyd-1980






积分 2
帖子 2
2009-11-7 11:01    顶部


角钢屋架上下弦角钢长度不够需要拼接,在未与节点板焊接之前,将两角钢对接后焊于连接板上,后在焊接400长的拼接角钢,这种做法可以吗
rybin0691






积分 825
帖子 507
2009-12-16 14:17    QQ 顶部
这种做法是可以的,在《钢结构节点设计手册》有。但现在工地上大量采用45度斜角钢对接,未加拼接角钢,我正在找这种情况的设计依据。
wyk317






积分 7
帖子 6
2011-1-17 11:31    顶部


在《钢结构制作手册》上,有明确的规定,搭接长度、焊脚尺寸、间隙等!
 