游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
计算简图是否合适(附图)
PKPM狂人
积分
50
帖子
47
#1
2010-4-9 18:38
实际工程图纸中,结构如下图所示,组合结构中两侧弦杆采用无缝钢管,竖杆及斜杆采用等边角钢,斜杆与竖杆通过螺栓与节点板相连,节点板焊接在弦杆上。具体见附图
PKPM狂人
积分
50
帖子
47
#2
2010-4-9 18:41
计算简图中将竖杆、斜杆与弦杆处的连接设为铰节点,而非刚节点,是否合适,请大家多提宝贵意见。
structual
积分
10
帖子
12
#3
2010-5-2 20:29
这要看你做的桁架中上下弦杆和腹杆中尺寸的对比,即抗弯刚度的对比!如果腹杆相对于弦杆I值较小,可以忽略腹杆的抗弯作用,假设为轴心受力杆! 同时还要考虑腹杆和弦杆的节点是否能够有效的传递弯矩
wwbz
积分
-6
帖子
6
#4
2010-7-6 17:20
高手dddddddddddddd
nanlang212
积分
17
帖子
15
#5
2010-7-9 09:02
《钢结构设计规范理解与应用》P283有详细说明:“对单角钢、双角钢或T形截面且受节点荷载的桁架,经计算其次应力均在主应力的20%以下,可以忽略次应力的影响”。