为什么我看到的抗风柱都是与梁直接相连的,也没有弹簧板什么的,有的甚至连连接板都没有就直接顶在梁的下翼缘板上,请问这是不是使抗风柱失去他本来的作用了,本人是个新手,迷惑中,希望各位前辈解释下
梁柱






积分 1160
帖子 569
2010-6-27 19:23    顶部
抗风柱的构造:
1.柱脚连接方式:铰接及刚接,钢结构厂房的标准图中采用是半刚性连接,柱脚板无肋板。采用铰接是基础设计计算简单,仅考虑轴力及剪力,基础较小;采用刚接,柱顶受风荷载较小,基础截面大。
2.柱顶连接构造有:A.柱顶直接与梁底相连,除承担风荷载外,还承担屋顶荷载;B.柱顶直接与梁底相连,连接处连接板螺栓孔为长孔,不承担屋顶荷载,只承担风荷载及墙板自重;C.柱顶采用弹簧板与梁底相连,属于弹性连接;D.柱顶侧面设竖向连接板与梁腹板相连,标准图中采用此种连接做法。
3.抗风柱稳定构造:A.抗风柱较高时,平面外稳定不满足时,柱中部加刚性系杆,降低平面外计算长度,当然也可加大柱截面宽度。B.柱上下采用铰接时,建议加柱间支撑,保障空间稳定,实际施工中,此问题重视不够。C.抗风柱顶对应部位一定要加刚性系杆,传递柱顶水平风荷载。
4.关于厂房四周(或无山墙)无墙板等维护结构时,是否设抗风柱,可以不设。
 