我在论坛上搜索了一下,没找到关于单层厂房连续托梁的连接节点的讨论。
通常连续托梁沿厂房纵向布置,托梁较长,从加工到安装都需要有现场拼接的情况。方便起见,多为螺栓连接。
这里有两种连接节点:1、端板连接(见图一);2、拼接连接(见图二)。
请问:上述两种托梁连接,那种更好。




顺其自然,随遇而安。
V6






积分 706
帖子 389
2010-7-31 23:57    QQ 顶部
选第二种吧。
第一种为轻钢规程上的端板连接方式,连接方法简单,螺栓数量也不多。这种节点实际上是一种半刚接节点,刚接效果与端板的刚度关系较大。
第二种为传统的栓接刚接节点,刚度大,强度高,抗疲劳性能和延性都很好。但螺栓数量较多,对对连接处的加工精度要求较高。



顺其自然,水到渠成.
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2010-8-2 21:19    顶部
是的。我也同意V6的说法,以第二种做法为好。
托梁已经荷载较大,应该说已经超出门刚的范围。经常在审图时,审图人员会提出意见。
只是第二种做法,加工安装较麻烦,要增加造价。



顺其自然,随遇而安。
lylsmdy






积分 4
帖子 4
2010-8-4 08:14    顶部
你好,我是个新手,不知道用pkpm怎么样才能将夹层的托梁画成图二式的拼接连接的图形,我画出来的全是图一式的端板连接,请高手指点不吝指教
 