游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
一个18M跨度的圆形大会议室的屋面方案选取!~
lypnjtu
积分
44
帖子
44
#1
2010-8-6 15:31
一个18M跨度的圆形大会议室的屋面方案选取!~
一个18M跨度的圆形大会议室的屋面方案选取!~如图,小弟正在做一个10m高的圆形会议室。原直径为18m,柱网布置如图。初步定的方案为做钢梁井字梁+轻质屋面板+混凝土柱的形式,不知大家觉得这个方案稳妥不?,钢梁与柱连接用铰接处理。井字梁我打算沿图的X,Y方向拉梁。
rybin0691
积分
825
帖子
507
#2
2010-8-6 19:13
1、这种结构作网架比较合适,而且技术很成熟,上弦支撑;
2、做十字钢梁不管设计还是安装都非常麻烦,18米跨两端铰接,再加上各种吊载,钢梁截面会比较
大, 挠度不易控制;
3、混凝土柱上做钢梁的节点做法一般是:混凝土柱顶做埋件,钢梁下翼缘与埋件连接,钢梁腹板与
上翼缘与埋件没有连接,个人认为钢梁的抗扭能力要强,即钢梁翼缘板要加大加厚;
乌龙大虾
积分
46
帖子
37
#3
2010-8-8 18:11
不一定非要做成钢的,18米的跨度,圆形平面用混凝土的井字梁,空间受力性能也是很不错的。钢梁井字梁的节点处理不好做,如果是两端铰接,跨中挠度不好控,并且层高是10m的,地震作用下的位移不好满足。
huangjhjg118
积分
283
帖子
280
#4
2010-8-11 13:52
就用空心大板结构,参看贵州大学空间结构研究中心设计的贵阳水电设计院的圆形会议厅
huangjhjg118
积分
283
帖子
280
#5
2010-8-11 13:53
用空腹夹层板结构比较好,18米是小意思
lypnjtu
积分
44
帖子
44
#6
2010-8-11 16:36
谢谢大家回复,因为在圆弧屋面的周围还有一个1.8m的挑板,如果屋面做成轻钢的,由于没有平衡板外围挑板对屋面圆弧梁的扭矩就会相当大。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#7
2010-8-14 00:16
建议:1、结构选网架 2、屋面选轻钢支架与楼承板 3、混凝土浇筑板与挑檐一起扎钢筋整体浇筑,有把握,有经验。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#8
2010-8-16 08:55
使用网架+水泥复合板比较简单,刚做了一个24m直径的。
lanzr
积分
89
帖子
52
#9
2010-8-17 11:33
楼上能简单介绍下水泥复合板的安装节点吗?谢谢。
自由设计·深圳
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#10
2010-8-18 22:50
详细的你可以从网上搜索图集02ZG710。
ywq1021418
积分
29
帖子
67
#11
2010-8-31 11:50
水泥 复合板的 防水 效果好吗
保温层怎么做呢
如果这两点 能很好解决
我以后 屋面也采用 复合板
谋定而后动 知止而有得 。。中国美院-结构 QQ664536547
zdx65
积分
269
帖子
159
#12
2010-8-31 17:09
同意4楼意见。屁大个东西,没必要搞得太烦琐。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0