中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教各位,平板支座的弹性刚度如何计算?
aegean0211






积分 15
帖子 19
2010-10-4 15:59    顶部


用3d3s或者SFCAD计算时,一般使用的是平板支座,当下部直接作用在地面上时,或者柱子的刚度特别大的时候,平板支座的弹性刚度如何考虑,我们这的图底板有时候是开50的孔,有时候开80的孔,但是弹性刚度不知道到底是多少?看论坛中曾经讨论过类似问题,说和钢板和混凝土的摩擦系数有关系,请各位帮忙解释一下好吗?拜托各位了
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2010-10-4 22:25    QQ 顶部
1. 支座在地面上,肯定可以提供一个比较大的水平刚度。
2. 支座刚度的确定,与下部结构有关,也与支座形式相关,就看结构的要求了。
3.拱形等异形结构要求支座有比较大的水平刚度,支座可以处理成能传递比较大剪力的构造,这时水平刚度要输的大些,建议使用固定计算一次,然后固定杆件截面,最后取一个比较大的水平刚度出图(比如 100KN/mm).
4. 如果结构在竖向荷载下水平变形不大,而且考虑温度应力又很大时,可以使用较小弹性系数的弹性支座,这时要从支座构造上来处理,根据结构的跨度、竖向反力不同,可以使用普通的平板压力支座,或者橡胶垫板支座,甚至摩擦系数较小的聚四氟乙烯垫板支座等,每种支座弹性系数不同,需要具体情况具体考虑。
aegean0211






积分 15
帖子 19
2010-10-8 21:55    顶部
0 分
感谢smomo老师的指教,谢谢。
 