中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
急救 35米高 跨57米 长度90米的厂房
cumt2004






积分 13
帖子 14
2011-10-11 08:46    顶部


有个垃圾电厂,35米高 跨57米 长度90米的厂房 没有吊车,屋盖用管桁架。柱子采用格构柱子 还是组合截面
柱子和屋盖采用铰接  计算出自振周期2.4秒,各位同行指点下 需要哪些注意的地方
bsls






积分 217
帖子 126
2011-10-20 09:34    顶部
计算可能有误,不可能有这样大的自振周期。



铝网壳、钢网壳 设计、制造、安装 电话及电邮:13701814946@qq.com
ss007






积分 68
帖子 81
2011-10-20 11:20    顶部
建个计算模型,程序可计算出精确的自振周期
imbz






积分 499
帖子 230
2011-10-21 22:52    QQ 顶部
1、如为单跨57米,在8、9度区需要计算竖向地震作用;
2、厂房风荷载计算比较重要,35米高,不知道有多少层?57米跨度是单跨吗?
3、如为单层、单跨;建议加强面内和面外的支撑体系,钢柱长细比需要控制。
4、垃圾电厂是否需要考虑温度荷载,需谨慎考虑。