中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
单边挑7米纯独立雨篷柱安全吗?
mglxdong






积分 2
帖子 2
2012-6-8 22:08    顶部


单边挑7米纯独立雨篷,请问大家H900X600X20X20梁安全吗?柱脚是否正确?


mglxdong






积分 2
帖子 2
2012-6-8 22:13    顶部


柱基础大样

小钢同学






积分 90
帖子 89
2012-6-16 16:40    QQ 顶部
没问题,我这边做的钢柱是钢管混凝土的。
V6






积分 706
帖子 389
2012-7-13 07:09    QQ 顶部
整体上钢柱的强度,稳定性和基础的抗倾覆,这三点控制好就没太大问题。细部上就是拉杆,雨棚钢梁,柱脚节点满足受力要求。
另外,柱脚节点上20厚的盖板上开孔37mm是不是太大了,锚栓是30的吧?应该开孔32mm。



顺其自然,水到渠成.
 