单厂的女儿墙柱能否直接焊接
zrfzr
积分
66
帖子
63
#1
2014-6-19 21:26
我看见很多图纸都是直接用小工字钢焊在钢柱的顶侧边,或者钢梁上面,这样在承受风荷载这种长期反复作用下,能否满足疲劳验算的要求?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2014-6-23 16:40
疲劳肯定是有的,而且疲劳对角焊缝不好;建议根据小柱刚度情况,加以考虑,选择直接焊还是栓接。