中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢梁拼接板处加劲肋
YiLin






积分 32
帖子 24
2015-3-14 16:48    顶部


钢梁拼接板两螺栓孔之间距离大于多少要加加劲肋。今天遇到一套图纸两螺栓孔之间为240mm中间无三角加劲肋,这样设计是否合理?
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2015-3-14 18:28    顶部
这个问题应该是端板螺栓连接的加劲肋问题。
实际上,加劲肋设置是需要根据计算决定。
如果端板厚度足够,不设加劲肋也是可以的。
具体计算方法可以参考门刚规程。



顺其自然,随遇而安。
okok






积分 9539
帖子 6090
2015-3-15 02:20    QQ 顶部
还有就是最大孔距规范中有构造规定,和孔径及板厚相关。
hhtt2






积分 55
帖子 44
2015-3-15 14:04    顶部
可以分析下撬力后决定
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0